土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高位水池

高位水池

发布于:2010-12-14 22:48:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教:高位水池容积计算时,消防用水量的火灾延续时间是按2h计算还是10min呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jakeoo00
    jakeoo00 沙发
    说的是屋顶高位水箱吧,这个应该是10分钟吧,保证消防水泵启动前消防用水量
    2012-03-02 15:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • liu_hb2006
    liu_hb2006 板凳
    按2h计算,见《建筑设计防火规范》
    2012-03-02 10:58:02

    回复 举报
    赞同0