土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁铰接问题

次梁铰接问题

发布于:2010-12-14 20:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人刚参加工作,在PKPM建模中,我单位有人在次梁端部一般会点铰接,而有的人都不点,也有人告诉我与之相连框架梁较宽的话不用点
请各位大侠指教到底什么时候点比较合理?:Q

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xuetulee
    xuetulee 沙发
    现在一般都是主主梁(即次梁当做主梁)建模,这时SATWE其实已经按框梁对待了,相应的刚度都考虑了。建议 不点铰接,只有在各别主梁超近时点铰接。
    2010-12-18 20:25:18

    回复 举报
    赞同1
  • markun2000
    markun2000 板凳
    谢谢各位高手指点!
    2010-12-18 11:11:18

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应用PKPM结构设计软件应重视的问题

对使用pkpm计算高层建筑结构,很有帮助的文章!

回帖成功

经验值 +10