土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 讨论:10KV △Y接线变压器缺相运行的后果

讨论:10KV △Y接线变压器缺相运行的后果

发布于:2006-02-28 20:16:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV △Y接线变压器缺相运行的后果(对变压器本体及0.4KV系统设备的危害)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lengjianweng001
    10KV 的配电变压器好像没有什么其他的保护吧,就一个过流保护的熔断器。如果缺相的话,肯定的中性线的电流增大,如果低压侧的负荷重的话可能会烧断高压侧保险或者低压侧的中性线。在其他两相不过载的情况下,低压侧的三相电压不平衡,如果三相电机启动的话肯定会烧电机。对单相的设备好像没有什么危害吧,只是接在缺相的那一相的设备电压偏低的多,如果是单相电机肯定也启动不了。
    2006-05-11 20:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • yxwliul
    yxwliul 板凳

    基本同意楼上的观点。我就遇见了一次大风把跌落熔断器吹掉一相,另外两相没有熔断。重要设备上(大的电动机)都装设的是变频器或软启动器,都没有问题,只是烧了我两台没有缺相保护的风机用电动机。由于负载轻,变压器也没有什么问题。
    2006-05-11 16:20:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器的容量是指什么?

请教各位老师,变压器的容量是指什么呢?不要笑小弟噢!

回帖成功

经验值 +10