土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
35kV单芯电缆接地方式如何选择?
35kV单芯电缆接地方式如何选择?
我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?
发布于
2010-12-14 19:23:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(71 )
aixiong911
请教各位专家,在制作单芯冷缩终端头时,钢铠和铜屏蔽怎么接地?冷缩终端说明书上说无铠铜屏蔽接地,有铠的怎么接地说的不清楚。
2012-07-02 10:31:02
来自 PC
评论
举报
azzwb
输送容量不大可以采用一点接地,并且外层感应电压在50V以下。
2012-06-23 10:49:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lnyz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
43
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 622 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(71 )