土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV单芯电缆接地方式如何选择?
我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?

全部回答(71 )

  • aixiong911
    请教各位专家,在制作单芯冷缩终端头时,钢铠和铜屏蔽怎么接地?冷缩终端说明书上说无铠铜屏蔽接地,有铠的怎么接地说的不清楚。
    2012-07-02 10:31:02 来自 PC 评论 举报
  • azzwb
    输送容量不大可以采用一点接地,并且外层感应电压在50V以下。
    2012-06-23 10:49:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10