CT PT 接地问题

发布于:2010-12-14 18:54:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近看图纸看到CT PT的一次侧有的接地,有的没有接地,请问什么时候应该接,什么时候不接啊?接与不接各有什么作用啊?
放电PT是通过二次侧接地来放电的么?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • smart5216
    smart5216 沙发
    PT二次侧有一端子必须接地,CT二次侧不能开路且有一端子必须接地

    CT 一次没有接地的(除了变压器中性点的CT 存在这个可能性)

    PT 如果是V形接线 一次不要接地
    2011-01-04 16:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • suzhendong
    suzhendong 板凳
    PT二次侧有一端子必须接地,CT二次侧不能开路且有一端子必须接地
    2011-01-04 10:07:04

    回复 举报
    赞同0