土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 工厂全钢结构怎样做防雷

工厂全钢结构怎样做防雷

发布于:2010-12-14 17:55:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们工厂厂房是全钢结构,屋顶也是彩钢板的工业厂房,厂房很大,很高,屋顶的防雷还需要在彩钢板一周焊接一圈扁钢再作引下线吗?或者是只在层顶的几个地方做个接闪针,再引入地下?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 魔术师
    魔术师 沙发
    2楼的回答是正确的,现再补充一下,如果彩钢板的厚度不满足0.5mm的要求时怎么做?
    当厚度满足要求,利用彩钢板做接闪器,无需再敷设避雷带。
    当厚度不满足要求,即铁和铜板小于0.5mm,铝板小于0.7mm时,需要预埋连接板,敷设避雷带了。
    2011-05-13 11:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • 奥斯汀
    奥斯汀 板凳
    根据防雷规范,如若钢板厚度满足要求,即可直接将整个屋面作为接闪器,利用结构立柱(应为钢柱)作为引下线,其余基础接地网等与常规做法相似。
    2011-04-20 18:09:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷品牌

四川中光(1亿):中国最早的防雷企业,当前主要市场是SPD浪涌保护器市场。   北京欧地安(1亿1000万):占份额最多的市场领域是军工、新能源(风电),占据该市场总量的40%、35%。   深圳盾牌(8000万):在国内通讯市场有一定的影响力,外贸市场所占份额较大。   深圳天盾(8000万):是中国“创新能力最强、成长速渡最快”的防雷企业,主要市场集中在通信、新能源、电力、安防等行业。