我在一个项目负责三千万元的土建工程,建设方领导今天说这个楼梯多了取消,明天讲走廊两端门封掉,后天又说按图纸砍掉两间屋-----------连办公楼斜坡道残疾人通道我们做好了他领导来一看说不要,拆了重来,唉-----碰到外行的我们也不想得罪他,无可奈何----------------大家说咋办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
etta9636
沙发
算出扬程,流量,在设计手册十一册找到各泵的曲线图,通过扬程和流量查看是否在高效段,确定泵型号,串并联方式,最好确定几个方案进行仔细比较,再进行消防,最大转输的校核,然后基本选定泵
2011-01-21 21:54:21
赞同0
-
xiaolangyun
板凳
我是只看扬程与流量,再搞个安全系数,game over
2010-12-31 15:36:31
赞同0