土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于屋顶生活水箱的设置问题

关于屋顶生活水箱的设置问题

发布于:2006-02-28 18:02:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做一个宿舍区,每栋宿舍4层,每层均有公共淋浴室,冷热水供应采用常见的屋顶水箱重力流供应方式(甲方确定这种供水方式).顶层层高3.2m.我将屋顶水箱设了3m高.
依据: <建筑给水排水设计规范>,淋浴器的最低工作压力0.05MPa.对这个重力流供水方式,为了保证卫生器具的5m压力值的要求,水箱与卫生器具的水位差必须达到5m左右,因此我将提给结构的水箱基础高定为3m高
但3m高的基础,结构专业的反应可想而知啊,一个个的"叫嚣乎东西"啊,而且甲方也不认可.甲方的反驳依据是:<给排水设计手册(第二册)>(P12)列表说明,淋浴器的配水点前的所需流出水头为0.025~0.04MPa,并且给出流出水头的详细解释:在保证额定流量时,在出流控制阀前所需的静水压力,而不是出口处的水头值.那么根据这个解释,只要保证顶层淋浴器的阀门处有2.5m的静水压力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以满足淋浴器的压力要求了.
我想请教各位大侠,水箱究竟该加多高呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tyylhz
    tyylhz 沙发
    应该按规范设计,如果太低,出水水头不够,水流小
    2006-02-28 18:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    个人觉得水箱只要放屋顶就可以了,压力不够只不过使喷头出水喷洒状况差些,基本影响不了洗澡的。手册上有0.025~0.04MPa的数应该可以采用,只要注意减小下层用水带来的压降就行。
    2006-02-28 18:47:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。