土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 即使设置了燃气泄漏报警装置,仍会存在危险。

即使设置了燃气泄漏报警装置,仍会存在危险。

发布于:2006-02-28 17:44:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于普通住宅多数城市均要求厨房设置燃气泄漏报警装置,
现在设计院设计只做燃气泄漏报警装置,燃气公司设计及施工燃气管道。
问题:燃气泄漏报警装置只作用于报警,没有联动。当家中无人即使
燃气泄漏报警装置作用于报警也没有作用。当建筑设置对讲系统时,
燃气泄漏报警装置可通过接入呼叫系统在小区联网的情况下可向物业报警。
物业处理不及时(没有要求物业24小时在岗)就会造成严重后果。特别对于小城市里的住宅,
呼叫系统只是简单的单元独立系统,即使有物业也没有社区联网。
解决办法:每户的燃气管道设置电磁阀,由燃气泄漏报警装置联动(电气施工时一步到位)。
有条件可联动厨房排风装置(用户结合装修处理)。关键是城镇燃气设计规范GB50028-93-2002
没有规定燃气管道必须设电磁阀,而电气规范也没有要求联动电磁阀、排气扇的规定。这就造成
即使设置了燃气泄漏报警装置,仍会存在危险。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • foreverhyx
    foreverhyx 沙发
    家用的没必要防爆,一来泄漏量少,再者报警联动都是在爆炸下限的20%左右启动,即使启动排风机也不会引爆
    2009-01-16 22:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    2006-02-28 22:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的方案正确否(上次发过请教贴。个人整理后再发)

CEMS 防雷接地方案我司设备的情况: 1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜,两柜均放置室内。 2、烟囱平台设备。220V电源:烟尘分析仪(2000D或5000D)、鼓风机、湿度分析仪、电伴热管;24V电源:差压、绝压、温度、热敏流量计、后向散射分析仪。输出信号:开关量及4-20mA信号,引外平台上装有以上设备配套金属法兰。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源线、信号线经桥架与仪表柜连结。

回帖成功

经验值 +10