finaday
沙发
基本上微机保护里设定的是大于1.2倍的额定电流时,CT断线闭锁差动保护.另外,差动保护是三相或门配合,一相差动电流大于定值就动作.二次侧故障应该由后备保护动作
2006-04-10 12:42:10
赞同0
-
tj_cxq
板凳
三相负荷不平衡不影响差动动作,只有当二次侧电流互感器的过载倍数选择有问题的时候,有可能在二次侧发生外部故障引起二次侧ct饱和引起差动误动作.
2006-04-09 22:42:09