请教:关于主变差动保护

发布于:2006-02-28 16:58:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
由于负荷的性质,三相负荷严重不平衡时,主变差动该怎么样才能避免动作呢?恳请指教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • finaday
    finaday 沙发
    基本上微机保护里设定的是大于1.2倍的额定电流时,CT断线闭锁差动保护.另外,差动保护是三相或门配合,一相差动电流大于定值就动作.二次侧故障应该由后备保护动作
    2006-04-10 12:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • tj_cxq
    tj_cxq 板凳
    三相负荷不平衡不影响差动动作,只有当二次侧电流互感器的过载倍数选择有问题的时候,有可能在二次侧发生外部故障引起二次侧ct饱和引起差动误动作.
    2006-04-09 22:42:09