土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于对10KV开关柜断路器做耐压时,电流互感器二次短接接地的问题

关于对10KV开关柜断路器做耐压时,电流互感器二次短接接地的问题

发布于:2010-12-14 12:54:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教一下各位,就是给10KV开关柜断路器做耐压时必须对电流互感器二次短接并接地,我想问的是,一般我们对10KV做都是耐压到25KV,应该做多少合适,那时他的电流有多大,不短接会不会烧坏开关柜二次接的设备以及电流互感器。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1412040617776
    ls450347579 发表于 2011-12-28 11:01 前辈能详细说下吗再1.避雷器到底需不需要拆啊。不拆避雷器的话,耐压能加到42KV吗? 2.还有熔断器不拆下 …避雷器打到20-25KV就放电了,打不到42KV那么高,如果偷懒的话,你就打20KV就。。。。按规定打就拆掉避雷器熔断器的话最好是拆了,怕你一个操作不当,电压互感器就烧了电流互感器二次接地主要还是同时检测对二次的绝缘,不接好像也没事,就是没有耐一次对二次压高压带电显示不拆也没事,因为你耐压时三相的传感器二次端都要短接接地的,如果没短,那就会击穿高压带电显示
    2014-09-30 09:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • ls450347579
    ls450347579 板凳
    前辈能详细说下吗再
    1.避雷器到底需不需要拆啊。不拆避雷器的话,耐压能加到42KV吗?
    2.还有熔断器不拆下来,能不能烧坏电压互感器,及其二次部分?
    3.电流互感器还有什么要求吗?只是2组接点短接后接地就行吗? 开始的时候我总怕把二次烧坏,暂时没敢接二次回路。
    4.高压带电显示器 不拆下来 我总怕被烧坏 真的可以不拆吗?

    前辈做了这么多年了 能细说下吗 您做耐压只做相对地的耐压吗? 相间与断口的用做吗?怎么做的?说下呗
    2011-12-28 11:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“十二五”期间国内变压器行业需防产能过剩

http://www.co188.com/if_52256673_1.htm

回帖成功

经验值 +10