发布于:2006-02-28 15:58:28
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
根据许多规程和教材的推荐以及设计经验,现在一般对于屋面活荷载计算钢架的时候取0.3;计算檩条的时候取0.5。
但是某某设计院总工认为:无论如何活荷载都应该取0.5,因为钢结构设计规范中有这么一句话——对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/。这里面一般的厂房都能满足60㎡,也就是说可以取0.3的惟一一个重要前提是“当仅有一个可变荷载”。总工说了屋面竖向不可能只有一个可变荷载,活荷载、雪荷载、风荷载、地震、施工检修等等荷载都是可变荷载。
我的理解是不能断章取义,这里讲的关注可变荷载数量实际上是关注参与组合的可变荷载。我认为一般厂房只有一种可以参与组合的可变荷载,那就是雪荷载。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句一个可变荷载啊?那只能取0.5了,即使大了也是安全的。
回复 举报
回复 举报