土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 联网型消防系统的消防值班室设置

联网型消防系统的消防值班室设置

发布于:2010-12-14 09:44:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小区内都是二类住宅高层,均需设置火灾报警系统
设置一总消防控制室,那么是不是每个单体均需设置“消防值班室”,本想设置于普通的电气设备间,但是说要有人“值班的场所”,不可能每栋住宅楼都有人值班吧?
纠结
参照《04X501》第16页,“集中式联网型火灾报警及消防联动控制系统”图,每栋建筑物均需设置“消防控制室”,我认为所有建筑物全是公共建筑才那样设置,如果都是住宅的话,均是“有人值班的消防控制室”,不符合实际吧?

[ 本帖最后由 shenfg 于 2010-12-14 09:52 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!直击雷问题

各位大侠好: 做了个宿舍楼工程,发现几个问题是在想不明白 想上来问问大家 请大家给点帮助 谢谢了! 装浪涌时候发现该楼的所有配电箱均无地线。。。 刚好我们也给他做直击雷防护 我就想这引个地线过来 可当初我不怎么去工地 也忘了说“共地不共线”的事了现在做的接地水泥都敷好了,再打开有点麻烦。所以我想问下能不能从引下线水平面处打孔 引出跟圆钢或扁钢或35MM多股铜导线穿管到配电箱窗外做个等电位连接板 在从里面引出线到配电箱做地线用?

回帖成功

经验值 +10