土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 统计一下,大家总配电箱的PE与各分配电箱PE、Pjs是怎么处理的?

统计一下,大家总配电箱的PE与各分配电箱PE、Pjs是怎么处理的?

发布于:2010-12-14 09:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的问题是:总配电箱的PE是等于各分配电箱的PE还是各分配电箱的Pjs。
我看见有的又是等于各分配电箱的PE,有的又是等于各分配电箱的Pjs。
大家说说看!你们是怎么处理的。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄浙
    黄浙 沙发
    各配电箱pe相加,另外还需要加入线损》
    2016-09-23 10:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • 学海一帆
    学海一帆 板凳
    对于总箱来讲,它所面对的负荷就是各个分配电箱而不是用电设备,所以计算它的Pe没有意义。
    分配电箱直接供电给电气负荷,要按不同类型的设备,用需要系数法计算出Pjs,这时才需要计算各个设备组的设备容量即Pe。
    所以,本人认为对于总箱,只计算其计算负荷Pjs。这样也符合“用需要系数法进行负荷计算”的计算程序。

    [ 本帖最后由 nicebin 于 2010-12-17 16:41 编辑 ]
    2010-12-17 16:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。