土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层间位移角控制在多少合适?请高人解答

层间位移角控制在多少合适?请高人解答

发布于:2010-12-13 23:37:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近做了几个6层的住宅,7度0.1g;采用框架结构

由于布置的柱子较少,最后pkpm算出的层间位移角仅比规范的小一点点,大概是1/650;

不知道这样结构是不是过柔了,需不需要再增加柱子或加大截面,来控制下位移???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • asdfhui
    asdfhui 沙发


    如果计算结果是1/551也算是满足要求的
    楼主的结果算是正常范围的
    比如一些高层剪力墙结构中按100年风压计算常常达不到1/1000 改用50年一遇满足的话也可以的
    2010-12-14 11:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • blessing
    blessing 板凳
    你的1/650肯定没问题的,PKPM一般计算的比较保守。
    2010-12-14 09:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多