建规8.6.3条,常高压给水系统可不设高位水箱,临时高压给水系统需设高位水箱.那么建规一般规定中提到的高压给水系统,是什么系统? 是否要设高位水箱呢?
建规8.1.3条文说明中高压给水系统的定义是:管网内经常保持足够的压力,消防时不需使用消防车或其他移动式水泵加压.那么只要设固定式消防泵并设小泵保压就满足了规范对高压制的要求.
由此判断:高压给水系统不属于临时高压,就不要高位水箱了.
各位以为如何?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    不知楼上朋友是否注意了水泵前面的定义?
    建规关于常高压的定义真的如你所说吗?
    2002-08-28 23:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • hui121
    hui121 板凳
    规范中要求消防时不启动水泵或不用消防车加压的为常高压。
    楼上说的用小泵,消防时流量如何满足?
    是不是还要启泵。
    所以,我认为,常高压与稳高压不是一个概念。