土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器和低压电缆选择的问题

低压断路器和低压电缆选择的问题

发布于:2006-02-28 11:16:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?
50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗
电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗
这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tmj888888
    tmj888888 沙发


    我也觉得应该这么算吧?计算电流约268A,断路器选315A,电缆选185mm.
    前面的TX取需要系数为0.7,不知是怎么来的?
    我取0.5是查《常用数据》表3.25“住宅负荷需要系数表”,不知这样对不对?

    [ 本帖最后由 tmj888888 于 2009-1-11 13:34 编辑 ]
    2009-01-11 13:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyi8v
    zhangyi8v 板凳
    :handshake :handshake
    2009-01-10 22:28:10

    回复 举报