土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢筋工程量计算问题(搭接)

钢筋工程量计算问题(搭接)

发布于:2010-12-13 18:57:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
今天看到计算规则,钢筋定额已考虑钢筋搭接、损耗、等问题,直接已图示尺寸计算,然后今天算了下挖孔桩护壁钢筋,螺旋型箍筋图上明确标示搭接长度为300,我师傅说不用算300,直接按图示长度计算,这样正确吗?还有DL钢筋,假若集中标注通长筋为2Φ22,上部纵筋为2Φ22+4Φ18 4/2,下部为4Φ18,下部钢筋在各跨支座中间标注,且都为4Φ18。这样的下部纵筋是怎样搭接的?是否与上部第一排非通长筋一样也是在1/3跨处?还有情况同上2Φ22+(4Φ18)4/2与2Φ22+4Φ18 4/2的区别,2Φ22+4Φ18 4/2中的第一排中间的2Φ18也是非通长筋吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • suprema
    suprema 沙发
    看到好东西,大家一定要顶上去的,对吗?
    2010-12-15 10:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • chengang_620
    chengang_620 板凳
    你这个部分参照03G101图集,那有构造做法。
    2010-12-14 20:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多