土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动机与频敏变阻器的问题

电动机与频敏变阻器的问题

发布于:2010-12-13 17:16:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压柜中时间继电器控制接触器,接触器下口接频敏变阻器。。。。但我用表量接触器下口三相是短接的,求教频敏变阻器的原理。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • super213
    super213 沙发


    时间继电器的作用是什么??刚启动的时候低压柜里有弧光,应该是短路的缘故吧,是不是时间继电器动作之后就好了??? 这样的话时间继电器的动作时间是不是不能过长?
    2010-12-13 18:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    老线路了,年青的新人把线路想错了“接触器下口接频敏变阻器”,那么,接触器“上口”一定是根短接线!

    转子绕线式三相异步电动机,滑环与频敏变阻器是接死的,给转子回路的接触器是“电机完成起动后,短接频敏变阻器”用的。所以,“用表量接触器下口三相是短接的”,还有可能是“频敏变阻器的直流电阻非常小”,用表量电阻可能只有零点零几欧,根本没法读数。
    2010-12-13 18:15:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压母联柜防火隔断措施问题请教!

今天接一电气系统图,低压柜为GCK型柜体,共11台,两台主进柜,两台电容补偿柜,一台联络柜,其他为出线柜,看到图纸下面说明时有一个制造要求:要求为:1. 低压母联柜设防火隔断措施,由制造厂家负责配置. 查阅到的资料:《低压配电设计规范GB 50054-95》中,第3.1.6条 当没有一级负荷的母线发生故障引起火灾时,有一级负荷的母线可因存有隔断而不直接受到影响或少受影响,隔断可以用防火材料的隔板,也可是隔墙,隔墙是整体形时,墙上应开通行门洞。

回帖成功

经验值 +10