阅读下一篇
关于低压母联柜防火隔断措施问题请教!今天接一电气系统图,低压柜为GCK型柜体,共11台,两台主进柜,两台电容补偿柜,一台联络柜,其他为出线柜,看到图纸下面说明时有一个制造要求:要求为:1. 低压母联柜设防火隔断措施,由制造厂家负责配置. 查阅到的资料:《低压配电设计规范GB 50054-95》中,第3.1.6条 当没有一级负荷的母线发生故障引起火灾时,有一级负荷的母线可因存有隔断而不直接受到影响或少受影响,隔断可以用防火材料的隔板,也可是隔墙,隔墙是整体形时,墙上应开通行门洞。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板时间继电器的作用是什么??刚启动的时候低压柜里有弧光,应该是短路的缘故吧,是不是时间继电器动作之后就好了??? 这样的话时间继电器的动作时间是不是不能过长?
回复 举报
转子绕线式三相异步电动机,滑环与频敏变阻器是接死的,给转子回路的接触器是“电机完成起动后,短接频敏变阻器”用的。所以,“用表量接触器下口三相是短接的”,还有可能是“频敏变阻器的直流电阻非常小”,用表量电阻可能只有零点零几欧,根本没法读数。
回复 举报