土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新手求教,CT问题
今天再接10kv出线柜,一端接计量柜,一端接出线柜,在出线柜上端子排上接A411,C411,N411,N411接地,请问为什么N411接地?此接地是CT的二次侧接地么?
问题太简单了,希望大家不要笑话我。。。

全部回答(9 )

  • hiafang
    A411,B411,C411,N411这是编号为no.1的CT的二次侧的回路号。
    为了安全,N411一般需要接地。
    而CT二次回路只允许有一个接地点,并且距此CT越近越好。
    所以虽然有的CT串联去了多个柜子,但是只会在其中一个柜子的端子排上接地,一般是安装这个CT的柜子。

    按楼主你所说情况,那应该是出线柜上有编号为no.1的CT,并就近在出线柜端子排上接地。

    [ 本帖最后由 hiafang 于 2011-2-17 10:40 编辑 ]
    2011-02-17 10:39:17 来自 PC 评论 举报
  • anhuidiangong
    电气图中有明确规定,以4开头的回路号为电流回路,以6开头的为电压回路。多看看,还有很多都有规定的。