今天再接10kv出线柜,一端接计量柜,一端接出线柜,在出线柜上端子排上接A411,C411,N411,N411接地,请问为什么N411接地?此接地是CT的二次侧接地么?
问题太简单了,希望大家不要笑话我。。。
发布于
2010-12-13 17:04:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
hiafang
A411,B411,C411,N411这是编号为no.1的CT的二次侧的回路号。
为了安全,N411一般需要接地。
而CT二次回路只允许有一个接地点,并且距此CT越近越好。
所以虽然有的CT串联去了多个柜子,但是只会在其中一个柜子的端子排上接地,一般是安装这个CT的柜子。
按楼主你所说情况,那应该是出线柜上有编号为no.1的CT,并就近在出线柜端子排上接地。
[
本帖最后由 hiafang 于 2011-2-17 10:40 编辑
]
2011-02-17 10:39:17
来自 PC
评论
举报
anhuidiangong
电气图中有明确规定,以4开头的回路号为电流回路,以6开头的为电压回路。多看看,还有很多都有规定的。
2011-02-16 21:31:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dermot110
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 451 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
为了安全,N411一般需要接地。
而CT二次回路只允许有一个接地点,并且距此CT越近越好。
所以虽然有的CT串联去了多个柜子,但是只会在其中一个柜子的端子排上接地,一般是安装这个CT的柜子。
按楼主你所说情况,那应该是出线柜上有编号为no.1的CT,并就近在出线柜端子排上接地。
[ 本帖最后由 hiafang 于 2011-2-17 10:40 编辑 ]