土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设了机械加压送风系统,还需要设置外窗吗?
有个一类公共建筑,超过了50米,防烟楼梯间及合用前室均有可以开启外窗。按照高规精神,也为他们设置了机械加送风系统,现在的问题是,有外窗的情况下,如何保证防烟楼梯间50Pa及合用前室25~30Pa的压力?高手请指点!

全部回答(9 )

  • hhbox
    不设可开启窗户,由于太阳辐射得热,夏天平时热得无法忍受,从使用的角度还是应该开窗。实际工程即使不开窗也很难达到设计压力要求,主要原因还是竖井的漏风及阻力太大,如果要解决,这个是主要需要改进的!排烟风机的风压和风量应该还是有满足开窗条件的送风要求,而且这个压力是为了保证楼梯间-》前室-》走道的一个压力梯度,有利于人员疏散的安全,开窗也同样会形成这样的压力梯度。和工艺上精确控制是有区别,如果一定要求50Pa的压力,应采用压力传感器控制风机的变频运行,这样开窗更没有问题了!
    2006-04-25 14:08:25 来自 PC 评论 举报
  • lingdian2133719
    这个问题 我们遇到过 如果有窗户的话 压力很难达到规范的要求 但是在防排烟这一领域里 真正能做到完全达到规范要求的 少之又少 所以开启外窗可行
    2006-04-25 11:38:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10