一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种:
• 门、窗缝隙的漏风;
• 开门时的漏风;
• 风淋室、传递窗的漏风;
• 室内工艺排风。
1、缝隙漏风量计算
计算方法一:
v=1.29(△P)1/2
△V=S*v
△P:洁净室内外压力差(Pa)
v:从缝隙处流过的风速(m/s)
S:缝隙面积(m2)
V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h)
例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度 40m,假设缝隙宽度0.01m
门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2
泄漏风量V=s*v=(S1+S2)*3600*1.29*(△P)1/2=(0.072+0.08)*3600*1.29*(20) 1/2=3157m3/hr
计算方法二:
压差法计算方式:
L=0.827×A×(ΔP)1/2×1.25=1.03375×A×(ΔP)1/2
式中 L—正压漏风量(m3/s);0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积(m2);ΔP—压力差(Pa);1.25—不严密处附加系数
2、开门的泄漏风量
假设条件:房间正压ΔP=20Pa,门面积S3=0.9*2.00=1.8m2,风速v=1.29(△P)1/2=5.77m/s, 开启次数n=1次/hr,开启时间t=5s
泄漏风量Q=S3*v*t*n=1.8*5.77*5*1*=51.93 m3/h
每小时开一次门,开5秒,泄漏空气量51.93 m3/h
3、风淋室与传递窗的空气泄漏量