土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何作到洁净室的正压问题?
最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?

全部回答(29 )

  • setgrd
    保持正压,可以用个最简便的方法,如果室内无排风,可以只回80%-90%的风,补充10-20%新风,如果室内人员有多,得按人头补新风量,总之耗损部分风量来维持正压,调整回风与新风的调节阀。
    2011-03-02 10:04:02 来自 PC 评论 举报
  • zhengguanwu
    简单快速的正压送风量计算法
    一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种:
    • 门、窗缝隙的漏风;
    • 开门时的漏风;
    • 风淋室、传递窗的漏风;
    • 室内工艺排风。
    1、缝隙漏风量计算
    计算方法一:
    v=1.29(△P)1/2
    △V=S*v
    △P:洁净室内外压力差(Pa)
    v:从缝隙处流过的风速(m/s)
    S:缝隙面积(m2)
    V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h)
    例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度 40m,假设缝隙宽度0.01m
    门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2
    泄漏风量V=s*v=(S1+S2)*3600*1.29*(△P)1/2=(0.072+0.08)*3600*1.29*(20) 1/2=3157m3/hr
    计算方法二:
    压差法计算方式:
    L=0.827×A×(ΔP)1/2×1.25=1.03375×A×(ΔP)1/2
    式中 L—正压漏风量(m3/s);0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积(m2);ΔP—压力差(Pa);1.25—不严密处附加系数
    2、开门的泄漏风量
    假设条件:房间正压ΔP=20Pa,门面积S3=0.9*2.00=1.8m2,风速v=1.29(△P)1/2=5.77m/s, 开启次数n=1次/hr,开启时间t=5s
    泄漏风量Q=S3*v*t*n=1.8*5.77*5*1*=51.93 m3/h
    每小时开一次门,开5秒,泄漏空气量51.93 m3/h
    3、风淋室与传递窗的空气泄漏量
    2011-03-01 16:15:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 洁净室装饰材料对比
    本文详细阐述了洁净室装饰材料的种类及各种材料的优缺点
  • 简单快速地计算洁净室正压送风量
    简单快速的正压送风量计算法 一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种: • 门、窗缝隙的漏风; • 开门时的漏风; • 风淋室、传递窗的
  • 关于制药洁净室的消毒方式
    针对于中成药剂制药生产环节中的消毒方式及措施,在设计环节中应注意的事项,同时要考虑到空间体积对杀毒持续性的影响。
  • 国外洁净室泄压风门
    国外洁净室泄压风门,不同于滑块平衡型的泄压风门。
  • 洁净室改造方案说明
    在对本项目的招标文件和具体的现场勘察后,我们认为本工程中存在的最大的难点是,在现有的条件下,空调系统不动,怎样试验整个实验室的万级要求。按照洁净室的设计原则及业主要求,我们采用如下方案:
  • 包括非单向流洁净室风口及效果,单向流洁净室原理及分类,单向流洁净室的三项特性指标,医药工业洁净厂房气流组织与送风量等。
  • 洁净室余压阀布置图
    这是一张电子厂洁净室风压差传感器及余压阀布置图,从图上可以看出相邻洁净室余压阀、风压差传感器的安装位置及数量,以往洁净室施工图均缺乏此方面图纸,所以该图纸有极强参考价值。
  • 国家最新标准《洁净室施工验收标准》,希望同行们用得上。
  • 洁净室设计培训教程
    洁净室设计教程,有经典案例
  • 境外洁净室施工详图
    境外洁净室施工详图,供洁净工程师们参考.希望有利于(电子)净化业施工水平的提高.
  • 洁净室施工及验收规范2010版
  • 洁净室空调设计计算
    医院的消毒供应中心作为一个有净化级别要求的区域,需要做洁净空调设计,但是在供应中心里每个房间净化级别不一定相同,并且区域内有高温散热设备,那么怎样做好这个洁净环境的空调呢,既能保证温湿度的控制,又可以
  • 洁净室施工组织设计
    比较完整的施工组织设计
  • 洁净室平面配管架台图

    某洁净室平面配管架台图,包括:生产栋二楼清净室配管系统图、生产栋二楼清净室架台配置图、生产栋二楼清净室架台详细图、生产栋二楼清净室设备水管断面图,共4张图纸。

  • 简单快速地计算洁净室正压送风量
    各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,以下是比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。
  • 洁净室设计cad施工图
    本资料为某洁净室设计cad施工图,图纸包括:大样图,配箱立面,电气原理图,给排水平面图,立面布置图,门布置图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 洁净室施工设计方案
    (一)、组织有关技术人员进一步熟悉图纸。了解设计意图,展开有关重要技术问题的讨论,精心规划,组织施工方案,组织图纸图纸会审,落实交底工作,确保施工前及时解决、发现图纸中不合理的设计。 (二)、做好施工
  • 洁净室施工设计方案
    内容简介 洁净室施工组织设计方案,摘要: 通风空调部分包括一一至五层的洁净空调及通风系统,应缩金,瓦系统及真空吸引系统。净化区洁净级别要求为三十万级、十万级和万级。 工艺及管道部分包括生活给排水、蒸气
  • 某小型工厂洁净室改造图纸
    上海某小型注塑车间洁净室改造项目,三百平米面积,FFU加新风系统,照明配电、装修图纸
  • 混凝土散水大样、设备基础护角及沉降缝大样、门口坡道大样、设备支腿埋件大样、管道出屋面节点、钢筋混凝土雨棚详图、不到顶的梁或墙防积灰做法、楼地面圆角详图一、内外墙分隔缝大样、屋面设备基础防水大样、防静电

回帖成功