请教22kw水泵用星三角启动是否会影响使用寿命?
请教22kw水泵用星三角启动是否会影响使用寿命?
最近装了几台水泵控制柜,55KW的是自耦降压启动,22KW的是星三角启动,不知道是否会影响使用寿命??
发布于
2010-12-13 14:42:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
chachababy
看是什么水泵,冷温水泵的话,没有甲方要求,我同事设计是15以下用直启,15到90用星三角,90往上用软启,潜水泵通常都用软启,变频根据用途再设计,毕竟价格太高
2010-12-14 07:02:14
来自 PC
评论
举报
zhaobuyi
多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与多多参与