土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ Etabs中的连梁刚度折减

Etabs中的连梁刚度折减

发布于:2006-02-28 01:30:28 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
在Etabs中,对连梁刚度进行折减时,看到三个参数m11,m22,m12,不太清楚对于中国规范来说,应当调整这三个参数中的哪一个?

俺猜想着,调整的应当是m22吧,还请大牛们给指点指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wg01
    wg01 沙发


    俺就这个问题咨询过金土木的人,他们说应当调整f11,f12,f22这三个值,俺试过,调m11,m22,m12对结构刚度影响非常非常小,而调f11,f12,f22就不一样了,计算结果同Satwe比较接近
    2006-03-05 21:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • wcxuea
    wcxuea 板凳
    对于中国规范来说三个参数m11,m22,m12都应该取折减系数,一般可取同一值,比如0.7
    2006-03-01 20:47:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

ETABS

返回版块

1.67 万条内容 · 46 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Etabs中的样式活荷载系数应如何设置?

在混凝土框架设计的选项中有这样一个参数“样式活荷载系数”,默认值是0.75,对于中国规范来说,此系数应当取1还是0呢?Etabs的手册中对这个参数有没有详细一些的介绍?

回帖成功

经验值 +10