如何计算高压单芯电缆护层感应电压?
如何计算高压单芯电缆护层感应电压?
感应电压对于单芯长电缆的分段十分有用,很多设计规程上有公式,但是不够具体,需要知道阻抗等前提条件。
有没有可以只知道电缆外径导体粗细等等基本参数和排列方式的情况下经过运算得到感应电压的公式呢?以前好像用过一个公式,得到的结果与电缆的电压等级毫无联系,个人有点疑惑。
发布于
2006-02-27 21:58:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lywens
好像不用疑惑吧,感应电压只和磁场有关,也就是说只和电流有关,所以,只要知道电缆参数,电缆排列方式,负荷电流大小就可以算出感应电压。(前提是电缆金属护套内没有电流)