基本情况:8层办公楼,层高4.2M,建筑面积10000+米,散热器集中供暖,是单栋楼,
问:是否需要设加压设备,如果设采用换热机组还是无水箱直连技术,若水泵设在一层设备间内,水泵的扬程如何选择?
大家帮帮,我做时间不长,很多问题一知半解,谢谢各位大侠了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jxktyxgs
    jxktyxgs 沙发
    大家好!!
    河北嘉信空调设备有限公司 本公司生产的“旭日”牌中央空调及“方旭”牌散热器,是学校住宅、办公楼最理想的采暖设备,产品具有体积小,耐压高、散热效果好,外型美观,安装方便等优点。
    我公司已取得ISO9001质量管理体系认证。公司产品由中国人民保险公司质量承保。
    多年来,我公司以过硬的质量和完善的售后服务赢得了广大用户的信赖,公司将以更优良的产品和更周到的服务,不断满足顾客要求。
    竭诚您的光临惠顾!
    联系人: 何先生
    公司电话:0312-6994811
    e-mail:jxktyxgs@163.com
    2006-02-28 15:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • kyo.u
    kyo.u 板凳

    1.流量:
    水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍.不要让水泵长时间处于满负荷运转;
    2.扬程:
    水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:
    开式水系统:Hp=hf+hd+hm+hs
    闭式水系统 :Hp=hf+hd+hm
    式中: hf-水系统总磨阻力损失,Pa
    hd-水系统总局部阻力损失,Pa
    hm-设备阻力损失,Pa
    hs-开式水系统的静水压力,Pa
    注: hd/ hf值:水型住宅建筑在1-1.5之间
    大型高层建筑在0.5-1之间。

    水泵的扬程接上面的去计算就行了!!!
    2006-02-28 09:57:28