俺这有一个小区(山东)近30万平方米,全部地板采暖。从来没有这方面的经验,想请教大家:换热站运行时应注意什么问题?1、初次供暖时,是否需要按规范说的那样,缓慢升温?2、高层的室内系统是否出现过失调现象?若有,如何解决?3、实际运行温度如何控制?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句河北嘉信空调设备有限公司 本公司生产的“旭日”牌中央空调及“方旭”牌散热器,是学校住宅、办公楼最理想的采暖设备,产品具有体积小,耐压高、散热效果好,外型美观,安装方便等优点。
我公司已取得ISO9001质量管理体系认证。公司产品由中国人民保险公司质量承保。
多年来,我公司以过硬的质量和完善的售后服务赢得了广大用户的信赖,公司将以更优良的产品和更周到的服务,不断满足顾客要求。
竭诚您的光临惠顾!
联系人: 何先生
公司电话:0312-6994811
e-mail:jxktyxgs@163.com
回复 举报
1.流量:
水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍.不要让水泵长时间处于满负荷运转;
2.扬程:
水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:
开式水系统:Hp=hf+hd+hm+hs
闭式水系统 :Hp=hf+hd+hm
式中: hf-水系统总磨阻力损失,Pa
hd-水系统总局部阻力损失,Pa
hm-设备阻力损失,Pa
hs-开式水系统的静水压力,Pa
注: hd/ hf值:水型住宅建筑在1-1.5之间
大型高层建筑在0.5-1之间。
水泵的扬程接上面的去计算就行了!!!