土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT变比等问题

CT变比等问题

发布于:2010-12-13 10:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、CT变比不是一次电流跟测量线圈的比吗?怎么这里是与测试线圈的比?这里的测量线圈s1、s2和测试线圈c、d的作用是?区别是?
2、图中的测量线圈0.26A这个电流怎么得来的?不理解。

[ 本帖最后由 tujunt10 于 2011-1-6 10:24 编辑 ]

CT说明.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tujunt10
    tujunt10 沙发
    我知道你的意思,我的意思是:假设我整定的是Is=20A,过流为1.5Is,那就是说,当一次电流为30A的时候(经过整定的延时)要跳闸,那我注入测试线圈的二次电流为0.6A。而一开始我并不知道测量线圈的电流是多大,只有在测试线圈处加0.6A电流时再进行测量才知道。也就是说,确定整定正确与否、继保是否有损坏只能由测试线圈确定,基本没测量线圈什么事。它只是用来变一次大电流为小电流给内部计算用,并且它的变比可能是不固定的???

    [ 本帖最后由 tujunt10 于 2011-1-6 10:23 编辑 ]
    2011-01-06 10:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    0.26A估计不是靠计算出来的,而是通过在一起加相应的电流实际测量出来的。也就是在一次电流为50A时,在测量线圈测得的电流为0.26A。
    2010-12-31 22:35:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜排与铝排搭接的问题

配电柜中,主母排选用铝排,,各支路也选用铝排,,支路铝排与断路器连接时,有问题了,断路器的排头都是铜的,,它们直接连在一块可以吗,还是需要做什么处理,,铜铝直接搭接会不会氧化的特别快?求解

回帖成功

经验值 +10