正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
配电柜中,主母排选用铝排,,各支路也选用铝排,,支路铝排与断路器连接时,有问题了,断路器的排头都是铜的,,它们直接连在一块可以吗,还是需要做什么处理,,铜铝直接搭接会不会氧化的特别快?求解
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tujunt10
沙发
我知道你的意思,我的意思是:假设我整定的是Is=20A,过流为1.5Is,那就是说,当一次电流为30A的时候(经过整定的延时)要跳闸,那我注入测试线圈的二次电流为0.6A。而一开始我并不知道测量线圈的电流是多大,只有在测试线圈处加0.6A电流时再进行测量才知道。也就是说,确定整定正确与否、继保是否有损坏只能由测试线圈确定,基本没测量线圈什么事。它只是用来变一次大电流为小电流给内部计算用,并且它的变比可能是不固定的???
2011-01-06 10:21:06
赞同0
-
zyz8438
板凳
0.26A估计不是靠计算出来的,而是通过在一起加相应的电流实际测量出来的。也就是在一次电流为50A时,在测量线圈测得的电流为0.26A。
2010-12-31 22:35:31
赞同0
加载更多[ 本帖最后由 tujunt10 于 2011-1-6 10:23 编辑 ]
回复 举报
回复 举报