土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于方案设计时的容量估算问题,求助。

关于方案设计时的容量估算问题,求助。

发布于:2006-02-27 20:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一小区,建筑概况如下:
总建筑面积:55385.59平方米。其中:
地上: 47154.19平方米。包括:商业用房(商业门面)面积8050.39平方米,公寓面积39103.8平方米。
地下: 地下车库:8231平方米(包括设备用房1000平方米)。

现要估算该小区的用电量,并选择变压器。

我的做法如下:
对于住宅部分,由于没有给定总住户数,而是给定的面积,我采用单位面积法计算负荷(住宅取50W/平方米),即:39103.8x50=1955KW.

对于商业用房部分,(取60W/平方米),即:8050.39x60=483KW
地下部分,(车库取4W/平方米,设备用房取80W/平方米),即:(8231-1000)X4=26KW
1000x80=80KW

我想问的是:
1、地下车库部分除了上面的基本照明负荷外,还有各种设备(如送排风机、各种水泵)的用电的容量怎么计算?上面的单位面积法肯定没包括这些设备的啊。
2、上面的做法是否正确?有什么不妥之处?(住宅最好是用单位指标法吧)

3、另外,现在一般将公共用电(住宅照明和空调)和专用用电(车库、办公部分的负荷)分开管理,因而分别设置公用和专用配电房。
那么究竟什么情况下就需要分设公、专配电房呢?
4、如果已计算出公用用电:2000KW,专用用电:780KW(乘了需用之后)。 那么变压器如下选择:公用:2x1000KVA,专用:1x800KVA。可以吗?
赐教!赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sonic_81
    sonic_81 沙发
    忘记说明了,一共有4栋,都是17层的商住楼。建筑高度50M。
    我是按二类高层设计的。



    知道了,谢谢大家啊。


    那么柴油发电机的容量选择是根据什么来的呢?
    另外,什么情况下需要分设公、专用配电房呢?
    2006-02-28 19:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • xudi1234
    xudi1234 板凳



    同意!!

    另::高层还是多层啊?
    还是都有啊!
    2006-02-28 11:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金卤灯的使用

汽车展厅,钢结构,将灯管吊在钢柱之间好不好,还是必须放在大梁上,梁之间距离8.8米或者10米之间距离,距离太大,所有我按大约5米之间距离排列的,不知道这样好不好?在论坛上有的帖子说,线路需要BV-3*4,为什么不用BV-2*4?

回帖成功

经验值 +10