10KV两路进线,是不是得接自不同的环网柜才能算是双电源
10KV两路进线,是不是得接自不同的环网柜才能算是双电源
10KV两路进线,是不是得接自不同的环网柜才能算是双电源,能不能从同一个环网柜接两路10KV至配电房
发布于
2010-12-13 09:49:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
co1444705936105
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
2015-10-30 11:06:30
来自 PC
评论
举报
killazy
应该可以。但是需要根据负荷等级来决定供电电源的要求。