土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 密肋梁楼盖与主次梁结构

密肋梁楼盖与主次梁结构

发布于:2010-12-13 08:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,车库顶板,6m*6m的规则柱网,板上部有种植土,一般情况下密肋梁结构与主次梁结构哪个更节省材料?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鲁烟半岛epc
    6*6做主次梁或井字不好吗
    2014-01-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • tianyaguilai
    tianyaguilai 板凳
    密肋楼盖的经济跨度在8-10米,要是6米的话两种结构差不了多少。
    2011-07-23 10:56:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。