小于DN100镀锌钢管丝接连接应该没问题。但DN100用丝接不太适合,做过施工的都知道,DN100镀锌钢管套丝后,管壁会变得很溥,没几年内壁就会腐蚀掉了。
2010-12-13 14:39:13
赞同1
-
耿廷廷
板凳
学习了
2018-11-14 10:26:14
赞同0
加载更多埋地像上面几位楼主说的确实是个问题,小于DN100镀锌钢管用丝接连接埋地应该没问题,关键是等于和大于DN100无法处理,法兰连接和卡箍连接接规范要求在每个接头处设置检查井,但这个很多施工单位都做不到的。焊接二次镀锌也基本上做不到的,在工地现场根本无法对钢管焊接内壁进行镀锌。再说镀锌钢管焊接在外企里面是绝对不允许的,对环境影响实在是太大了。