土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手帮忙验算一下,时候满足结构受力要求。

请高手帮忙验算一下,时候满足结构受力要求。

发布于:2010-12-12 23:19:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
海南地区的一层小平房,在结构上有点担心,请高手帮忙看看。谢谢。
层高3500,屋面框架梁是按240X350来做的,上下两根16的钢筋。屋面板12CM。屋面结构还没有画出来。
基础平面布置图已经画好了。基础埋深是1。0M。
上传了两张图片,一张是建筑平面图,一张是基础平面布置图,为了能够把图显示大一点,我把轴号删掉了。基础尺寸和建筑平面式一样的。请大家帮我拿捏一下,第一次自己搞的结构真没有底。谢谢了。就是有点担心柱截面不够。

pingmian.jpg


jichu.jpg


dliang.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • poty
    poty 沙发
    谢谢这位朋友提出的一些意见。
    2010-12-15 10:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • lishuxia2005
    lishuxia2005 板凳
    看了楼主的图,还是认为做砖混结构更合适,砖混做得好抗震性能不一定差,如果框架设计得不好,延性得不到保证,抗震性能又能好到哪里去呢。一下是对建筑图的一点看法(个人观点,供参考):
    一层房子还用水箱?没有自来水?
    卧室开窗太多,不利于家具布置;次卧门可开在楼梯间内,可使厅内可利用的墙面更长些。
    厨房间1/3轴线最好与3轴线平,厨房面积大些,否则多出来的空间也不好利用。推拉门改为单开门,更利于布置橱柜。
    2010-12-14 17:00:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人工挖孔桩地梁承重的上部砖混结构地梁受力计算是按均布荷载还是集中荷载计算啊?

人工挖孔桩采用地梁承重,在计算时最后统一将墙,板等荷载按线荷载作用在地梁上,但是在按连续连计算时均布荷载的弯矩没有按集中力荷载的大,而且要相差好远。比如有两跨梁一跨折算均布荷载为302KN/M和另一跨折算的124KN/M,如果按连续梁的均布荷载计算的话最大的弯矩也就七八百千牛/M,但是如果将荷载折算成集中荷载作用在地梁上算时弯矩最大要到1500KN/M去了!!请问高手们如何处理哈~~~!

回帖成功

经验值 +10