土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖与热风机盘管共生系统咨询

地暖与热风机盘管共生系统咨询

发布于:2010-12-12 21:48:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一北方寒冷地区项目,共5层,1-3为商铺,4-5为高档会所,夏季空调为VRV,已经订货。

冬季原设计为地暖。由于考虑到1-3层商铺以后分割的可能性,因此有工程师考虑将1-3层的地暖修改为热风机盘管。

姑且不说吊顶内2套室内机。
如果1-5层,地暖和热风机盘管共用1套换热器,通过阀门调节压差,会不会有问题。

我本人总觉得不好,也请各位多提宝贵意见。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • w776864292
    w776864292 沙发
    首先要考虑管径的大小 保证流量的前提下 最好做个同程回水 再配合阀门调节 应该是万无一失
    2010-12-13 23:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • fayfree
    fayfree 板凳
    应该没什么大问题,只要阻力平衡
    2010-12-13 21:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五星级酒店暖通设计与层高关系

客房层新风及水管均采用竖向设计在标准层转换可以为降低层高做贡献,进而降低造价

回帖成功

经验值 +10