想核算一个槽钢是否满足要求,应该比较简单。一根槽钢14a固定在结构柱上,槽钢长度2100mm,槽钢顶端受到垂直力100kg,求核实槽钢的可靠性。
我的计算过程如下,不知道对不对?
槽钢采用14a,重量14..535kg/m*2.1m=30.5235kg,
槽钢底部受到的垂直力100kg=1KN
槽钢受到的最大弯矩M= 1*2.1+30.5235/100*2.1/2=2.42049675kN.m
抗弯强度计算公式为:M_y/(r_y W_ny )≪f
截面塑性发展系数r_y=1.05
截面模量W_ny = 80.5 (cm3)
Q235的强度设计值(抗弯)=215 N/mm2,(抗剪)=125N/mm2
抗弯强度:f =2.42049675*106/(1.05*80.5*103)= 28.6 << 215
抗剪强度:τ =VS/(It_w )≤f_v
V=(1+0.3052)=1.3052KN
S=47.5cm3
I=564cm4
Tw=6mm
抗剪强度: τ=1305.2*47.5*103/(564*104*6)=1.83<<126
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板做结构一定要认真,不要这样,很危险的。
回复 举报
最后建议加劲肋对准槽钢的翼缘。
回复 举报