土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于PE线截面的选择!
对于同一个照明分电箱的不同回路,PE线可以共用一根,那如果这个照明分电箱的各个回路截面不一样呢,比如有2.5的,也有4的,那PE线是应该选2.5还是选4呢?为什么?非常感谢!!!

全部回答(7 )

  • baotiger09a
    按四楼懂哥说的做,没错!
    2006-03-01 22:36:01 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong

    上述是针对你的问题的规范。
    “比如有2.5的,也有4的,”。根据规范,你的相线是多少哇?2.5和4.0,选2.5能满足规范吗?
    只能以大的为准。
    有了规范。你的问题,也就是如何套规范的问题了。

    2006-03-01 12:54:01 来自 PC 评论 举报