土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样在梁上开了洞,要不要加固?

这样在梁上开了洞,要不要加固?

发布于:2010-12-12 16:40:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
就房屋构造来说,是不是不应该在梁上开凿空洞?但是我家在农村有盖了三层半的框架结构的楼房,在装修时候一条框架梁上靠墙的角落开了小洞,让电线通过了。我想知道有什么危险呢?最重要的是有没有补救的方法呢?谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • baolidiyi
    baolidiyi 沙发
    如果只是一个穿电线的小洞,也没有集中荷载,不会有问题的。
    2011-01-05 09:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • sinrry
    sinrry 板凳
    个人认为:如果使用电锤冲击钻开孔,孔径应该不会太大,估计在20~30mm左右,而且冲击钻一般不会打断钢筋(遇见钢筋你不移位都不行),造成的结果一般也就是削弱点截面,建议使用高强度无收缩混凝土封堵孔洞。

    其实换做是我,我是不会处理的。
    2010-12-30 14:42:30

    回复 举报
    赞同0