土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量出现问题,不知何种缘故?

计量出现问题,不知何种缘故?

发布于:2010-12-12 12:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们配电室使用是高压计量,因是新安装的配电室,送电后使用了有一个多月了,刚开始前半月工厂未投产,只是试车阶段,
没有太注意计量的问题,是电业局的人来我们配电室查表。这个月来查表时说是走了1个字,CT变比30,,10KV线路=3000kw/h,
可这月我们工厂的设备,已经大部分运行了,从低压表计看,每天运行应在3-4千kw/h了,计量明显的不对啊!我们找了电业局计量的人,
让来现场看看,哪有问题?
原以为是接线有问题,检查了说没有问题。没检查出哪有问题,电业局的人说(可能是无功的问题)?现在还在等待检查和答案。
高手有谁遇到过这种情况?给予建议应从哪方面检查?期待!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yuchen123168
    yuchen123168 沙发
    谢谢各位的支持,给大家一个回复,电业局计量的人来了两次,我们让看看接线是否有错误,第一次查看没什么问题,我们又提醒说看看是否CT的极性或还有PT的相序有接错的,第二次来带来了相序表,检查后是PT二次出来的接线的相序接错了,造成计量误差,基本计量就没有了。谢谢大家的分析,从中我们也学到了不少的知识,非常感谢!有问题还会请教的。
    2010-12-16 13:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • houshucheng
    houshucheng 板凳
    高压侧电用量 kwh (度)=高压侧计量电能表示数 X PT变比 X CT变比
    低压侧用电量 kwh (度)=低压侧计量电能表示数 X CT变比
    同一台变 :低压侧用电量 kwh (度)约=高压侧电用量 kwh (度)
    查一下接线及相序
    2010-12-14 10:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,一个关于电缆容性电流过大的问题

最近做一项目,10KV送电距离22公里,其中高压电缆12公里,负荷很小,大约50KW(基本为照明负荷).情况较特殊,计费方式为高压高计方式,送电后功率因素只有0.2(超前),供电部门罚款,本人认为是高雅电缆容性电流太大,以至于向供电部门反送无功,造成功率因素偏低,请问各位大侠怎样能提高功率因素,是否需要加装电抗器,电抗器规格容量如何选择。[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-12-12 22:15 编辑