求助,一个关于电缆容性电流过大的问题最近做一项目,10KV送电距离22公里,其中高压电缆12公里,负荷很小,大约50KW(基本为照明负荷).情况较特殊,计费方式为高压高计方式,送电后功率因素只有0.2(超前),供电部门罚款,本人认为是高雅电缆容性电流太大,以至于向供电部门反送无功,造成功率因素偏低,请问各位大侠怎样能提高功率因素,是否需要加装电抗器,电抗器规格容量如何选择。[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-12-12 22:15 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yuchen123168
沙发
谢谢各位的支持,给大家一个回复,电业局计量的人来了两次,我们让看看接线是否有错误,第一次查看没什么问题,我们又提醒说看看是否CT的极性或还有PT的相序有接错的,第二次来带来了相序表,检查后是PT二次出来的接线的相序接错了,造成计量误差,基本计量就没有了。谢谢大家的分析,从中我们也学到了不少的知识,非常感谢!有问题还会请教的。
2010-12-16 13:48:16
赞同0
-
houshucheng
板凳
高压侧电用量 kwh (度)=高压侧计量电能表示数 X PT变比 X CT变比
2010-12-14 10:18:14
赞同0
加载更多回复 举报
低压侧用电量 kwh (度)=低压侧计量电能表示数 X CT变比
同一台变 :低压侧用电量 kwh (度)约=高压侧电用量 kwh (度)
查一下接线及相序
回复 举报