1.变压器过流保护一般装在负荷侧 2.发电机并列时,冲击电流的大小与电压成正比 3.在进行电源并列时通常允许电压差在±10%的额定值范围内 4.三相五柱式的电压互感器均可用在中性点不接地系统中 5.变压器不论分接头在何位置,如果所加一次侧电压不超过其相应额定值的10%,则二次值可带额定电流 6.无论是高压还是低压熔断器,其熔丝阻值越小越好 7.开关的交流合闸线圈通入同样数值的直流电眼时,线圈会烧坏 8.变压器的阻抗压降是引起变压器电压变化的根本原因 7.8两题是对的,其他6题均错 主要是想知道为何,麻烦大家 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jerryzrj123
沙发
学习:time: :time:
2011-01-22 15:49:22
赞同0
-
加菲猫
板凳
1.变压器的过流保护是变压器后备保护,包括一次线圈
2011-01-21 22:07:21
赞同0
加载更多回复 举报
2.发电机并列冲击电流与电压差成正比
3.电压差0.5%
4.10kv以下不接地系统
5.电压比与电流比成反比
6.保证可靠熔断阻值必须是一定的
回复 举报