1.变压器过流保护一般装在负荷侧

2.发电机并列时,冲击电流的大小与电压成正比

3.在进行电源并列时通常允许电压差在±10%的额定值范围内

4.三相五柱式的电压互感器均可用在中性点不接地系统中

5.变压器不论分接头在何位置,如果所加一次侧电压不超过其相应额定值的10%,则二次值可带额定电流

6.无论是高压还是低压熔断器,其熔丝阻值越小越好

7.开关的交流合闸线圈通入同样数值的直流电眼时,线圈会烧坏

8.变压器的阻抗压降是引起变压器电压变化的根本原因

7.8两题是对的,其他6题均错

主要是想知道为何,麻烦大家

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    学习:time: :time:
    2011-01-22 15:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    1.变压器的过流保护是变压器后备保护,包括一次线圈
    2.发电机并列冲击电流与电压差成正比
    3.电压差0.5%
    4.10kv以下不接地系统
    5.电压比与电流比成反比
    6.保证可靠熔断阻值必须是一定的
    2011-01-21 22:07:21