土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 底层商业网点的高层住宅,消防用水量如何确定?
底层是小开间的商业服务网点的二类高层建筑(18层),其室内外消防用水量是套用高规中哪一类型建筑?是否是普通住宅?

全部回答(3 )

  • kibo
    补充一点:
    规范对于商业网点的定性,有个面积总和不超过300平方的要求,即一层甚至二层局部房间面积之和。当大于这个300时,建筑物不可以定性为普通住宅,而应为商住。因此,楼主所说的这个建筑物应为一类商住楼,室内外水量远远大于二类普通住宅。这个应当由建筑专业来定性,我认为定为二类明显不符和规范。
    2006-02-27 21:38:27 来自 PC 评论 举报
  • hujl2001
    按照商业网点作,也是可以的,其实水量也是差不多的,建议还是取大一些的吧20L/S,也不是太大,可以的。
    2006-02-27 20:24:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10