土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 顿汉布什ACDXHP250风冷热泵冷水机化霜疑问?

顿汉布什ACDXHP250风冷热泵冷水机化霜疑问?

发布于:2010-12-11 19:53:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
顿汉布什ACDXHP250风冷热泵螺杆冷水机组制热时,收到指令化霜指示灯亮时(化霜准备),高低压同时下降,翅片盘管温度由-1度几秒钟内降至-19度,低压只有94KPa,高压1623KPa,当前负荷15%,排气温度69度,当低压低于保护设定值90KPa时报低压,如果当低排气温度高于80度(设定值)时,机组排压机过热保护。如果当这二者报警之前,机组换向阀换向转到制冷状态时(此时化霜指示灯灭),机组就能正常化霜。小弟有点疑问,为什么化霜前为要降负荷,低压为什么会这么低?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zh270963551
    zh270963551 沙发
    你好,我们公司最近也接了几台ACDXHP140R的机组,你有这个机组的资料吗,谢谢
    2013-03-05 15:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • lcming0212
    lcming0212 板凳
    找到原因了,在化霜时四通阀的导阀工作不正常,用东西轻敲导阀就可以正常换向,也就不报故障,如果不敲的话,肯定要报故障.
    2011-01-23 22:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵内转换中的过滤器问题

水源热泵机组内转换在冷凝器到蒸发器之间的过滤器直接用双向的然后膨胀阀直接到蒸发器,而不是有四个单向阀与过滤器组合后再连接膨胀阀。这样有什么不良影响?是否会影响系统的高低压力?[ 本帖最后由 kongtia0 于 2010-12-11 17:10 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10