土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的短路容量问题

变压器的短路容量问题

发布于:2010-12-11 19:38:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在的一个项目负荷是三级负荷,总用电量是2100KVA,选用了2500kVA的变压器。现在业主要求用两台1600kva的变压器,他想以此来降低短路容量。但是我觉得没有这个必要,大家畅所欲言,都发表下自己的观点。
顺便留个我的qq:316708675,我是做工业供配电的。希望结识这方面的朋友。

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    qzfgzzy 发表于 2010-12-12 15:32 业主的意见是合理的,区管的分析非常准确。 这种方案的好处除了上面的分析的以外,还有:可以根据负荷 …高手啊
    2015-02-05 16:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    通通 发表于 2015-1-29 08:45 这种短路电流计算方式 是怎么得来的?有什么资料可以参考呢?这是按高压系统为无穷大系统计算的基本计算公式。
    2015-01-29 09:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV内带接触器和电抗器的高压电机启动柜KYN28柜

10KV内带接触器和电抗器的高压电机启动柜内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为KYN28的。接线图为上图。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、二次原理图)能否提供给我

回帖成功

经验值 +10