请大家帮我 看下 我那个型钢混凝土跟上面350X350箱形截面的连接大样怎么接,有这个大样的麻烦发个到我QQ邮箱 109599036@qq.com 图纸附上。另外箱形截面柱350X350跟我的桁架上弦杆600X600的 连接大样
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句1、设计计算原则
1)结构计算
(1)按框架-剪力墙结构计算;
(2)按纯框架结构(取消剪力墙)计算;
(3)按纯框架结构(取消剪力墙)验算框架结构在罕遇地震下的弹塑性位移并满足规范的要求;
2)结构的位移及结构的规则性判断按上述计算(1)确定;
3)框架设计
(1)框架的抗震等级按纯框架结构确定;
(2)按上述(1)、(2)进行框架的包络设计;
4)剪力墙设计
(1)剪力墙的抗震等级可取四级;
(2)剪力墙可构造配筋;
(3)对剪力墙基础应按上述计算(1)、(2)进行包络设计。
2、原因分析
1、少量剪力墙的框架结构属于框架结构,设置少量剪力墙的根本目的在于满足规范对框架结构的位移限值(1/550)要求;
2、只有在框架结构承载能力满足规范要求,而在多遇地震作用下结构的弹性层间位移角不满足规范的要求(≤1/550)时,才需要设置少量剪力墙;
3、少量剪力墙的框架结构中,剪力墙只用来辅助框架结构,满足规范对框架结构在多遇地震下结构的弹性层间位移角限值要求,换句话说,用的只是剪力墙的弹性刚度(即只与EI有关,而与结构开裂以后的弹塑性刚度没有关系,所以,可不关注剪力墙及连梁的超筋问题),少量的剪力墙(由于墙的数量太少)并没有象框架-剪力墙结构中的剪力墙那样,起到一道防线的作用,所以对少量剪力墙中的剪力墙设计应有别于框架-剪力墙结构中的剪力墙;
4、考虑框架和剪力墙协同工作,使少量剪力墙的框架结构在多遇地震下结构的弹性层间位移角满足规范的要求(≤1/550)。
3、其他问题
1)需要说明的是:对剪力墙的设计,只要不低于上述设计原则都是可行的。
2)对少量剪力墙的框架的设计时,应与施工图审查单位多沟通,以利于施工图的审查和通过。
3)广东规范(DBJ/T 15-46-2005)中要求,在少量剪力墙的框架结构中,剪力墙按框架-剪力墙结构中的剪力墙确定抗震等级,只能从其作为地方标准就是要提高此类结构中剪力墙的抗震等级这方面去理解