如何理解民规12.9.8.4条:应在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8-1M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根D12mm或40mm*4mm镀锌导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m.
请问:此导体是否作为该工程进线的重复接地线?
   埋深是否一定要0.8以上,我看过有人的图有做0.5M的抽口,是否合适?
   

全部回答(5 )

  • cxuzhu
    谢谢各位高手赐教,领悟不少!
    2006-02-28 19:12:28 来自 PC 评论 举报
  • wangzhiqungz
    我的看法是,最好深点——近来看中南标,好象都在0.6以下。还有,如果你利用它做重复接地,如果在0.8以上,而且正好在人行道或3M范围内,你还得做防跨步电压措施。如果是0.8以下。就不用。