求助:防雷高书进来
求助:防雷高书进来
如何理解民规12.9.8.4条:应在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8-1M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根D12mm或40mm*4mm镀锌导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m.
请问:此导体是否作为该工程进线的重复接地线?
埋深是否一定要0.8以上,我看过有人的图有做0.5M的抽口,是否合适?
发布于
2006-02-27 13:12:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cxuzhu
谢谢各位高手赐教,领悟不少!
2006-02-28 19:12:28
来自 PC
评论
举报
wangzhiqungz
我的看法是,最好深点——近来看中南标,好象都在0.6以下。还有,如果你利用它做重复接地,如果在0.8以上,而且正好在人行道或3M范围内,你还得做防跨步电压措施。如果是0.8以下。就不用。
2006-02-28 00:04:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cxuzhu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
761
粉丝
3
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
cxuzhu
