土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:防雷高手进来
如何理解民规12.9.8.4条:应在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8-1M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根D12mm或40mm*4mm镀锌导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m.
请问:此导体是否作为该工程进线的重复接地线?
   埋深是否一定要0.8以上,我看过有人的图有做0.5M的抽口,是否合适?
   

全部回答(3 )

  • pizi007
    该导体两个功能:
    1、接地电阻达不到要求时可以由此处焊接引出接地技
    2、作为防雷接地散流用,可以将雷击电流均匀分流
    2006-03-01 10:32:01 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    人工接地极备用。
    深度看冻土层深度。
    2006-02-28 22:27:28 来自 PC 评论 举报