本人接触许多火灾报警系统都只是设手动火灾报警按钮通过报警控制器控制起泵,省略了消火栓按钮,但这样好像与规范要求不符合,请各位大虾发表意见。

全部回答(1 )

  • lgmpjh
    手动报警按钮是手动的报警装置,其主要功能是手动报火警,确认火警,如果单独设置,可不必要联动启动消防水泵,它只是把信号提供给报警控制器,由报警控制器进行信号分析判断。
    如果手动报警按钮和消火栓直接起泵按钮合用,其起泵和手动报警功能都要有。而且要注意,应直接启动消火栓水泵,而不是通过报警控制器的模块控制。