发布于:2006-02-27 12:31:27
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
关于消防系统的稳压我有一个疑问:一般的做法是用屋顶水箱+稳压泵+气压罐的方式对系统进行稳压,那么能不能不用气压罐,而直接采用水箱+稳压泵的方式对系统稳压呢?这样的话,在稳压管道上设置一个电接点压力表,这个压力表有三个压力值A、B、C,分别为稳压泵的启动压力、稳压泵的停泵压力和消防主泵的启泵压力。当系统管网因泄漏或者其他原因使系统最不利点的消防压力达不到规范的要求时即电接点压力表的下限A值时,稳压泵即启泵从水箱内吸水对管网补水加压;当压力值达到B值时,稳压泵停止;当出现火情系统喷水时,一开始压力下降很小,这时稳压泵启泵,当压力继续下降时达到C值时,校方主泵开始运行。这样系统的稳压一样能达到,为什么还要气压罐呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句说法值得商榷。
回复 举报
回复 举报