发布于:2006-02-27 11:04:27
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
在下是做甲方负责水电安装的,最近我方安装了喷淋泵后电箱经常跳闸(电箱容量绝对满足水泵要求),奇怪的是有时候可以正常使用,有时就跳,但是,水泵厂家本身带的电箱(250A)的不会跳,而是在我们配带的电箱里面跳(也是250A的容量),供电局做的配电房里面的配电开关也是250A,也不会跳闸
我们的配电线路是:
水泵厂家配(250A)---我方安装接水泵电箱(250A)---供电局配电房开关(250A)
注:一共三个一样容量的开关250A
问题是:经常在我方安装水泵点箱(250A)的开关跳闸
是不是由于水压不稳定,或者是水泵问题(因为水泵本身在运来的摔到,轴承运行不顺利)
我是给排水毕业的,对电的不大精通,请大家都来看看,发表发表意见,谢谢
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报