土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题

高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题

发布于:2010-12-10 15:02:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),
按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。

请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?



经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑

[ 本帖最后由 lcsxhm2008 于 2010-12-17 14:03 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • callmez
    callmez 沙发

    超过50米的一类公共建筑,超过100米的民用建筑的防烟楼梯间和前室均要设置机械加压送风且要分段设置。

    2019-07-05 15:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • cclzj2008
    cclzj2008 板凳
    整个建筑物就属于一类商住了。
    2010-12-17 08:21:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自然排烟开窗面积的疑惑!!

防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2, 这个可开启外窗面积如何计算呢?考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的。这句话又如何理解呢?固定窗这样也可以打碎玻璃啊,那不是也可以自然排烟?

回帖成功

经验值 +10