防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2, 这个可开启外窗面积如何计算呢?
考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的。这句话又如何理解呢?固定窗这样也可以打碎玻璃啊,那不是也可以自然排烟?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 0空间0
    0空间0 沙发
    固定窗到底行不行,事实上现在的高层使用的安全玻璃等是很难砸破的。
    2011-05-31 16:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    那就等你看到了不同朝向窗户的时候再想吧