土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 北方严寒地区室外电缆敷设方式

北方严寒地区室外电缆敷设方式

发布于:2006-02-27 10:44:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠:
1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆?
2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟)
3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方?

谢谢大家~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wqyxxy
    wqyxxy 沙发
    电缆可选用YJV22的电缆。注意埋深问题,需要考虑冻土层的深度。
    正常设计,直埋时充沙加厚,通用图中有。
    2007-04-29 18:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳

    我在哈尔滨。
    我没回复吗?
    电缆敷设必须在温度满足要求的季节施工!
    其他,正常。
    查阅:全国通用图集。
    2006-03-06 15:21:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业与民用配电设计手册 第三版

对于工业与民用配电设计手册 第三版中低压配电线路和低压电器选择章第七节中母干线断路器参数整定中,同一安装地点长延时,短延时,瞬时都做整定是怎么回事?是不同一断路器同时具有长延时,短延时,瞬时的功能。